طلب عرض سعر لصمام أمان

شاركنا نوع الوسط التشغيلي، ضغط الضبط، درجة الحرارة، المقاس، المعيار، أو ورقة البيانات، وسيقوم فريقنا بمراجعة متطلباتك والاستجابة بالخطوة التالية المناسبة.

وصلة ملولبة • صمامات تنفيس الضغط المدمجة

مصنع صمامات الأمان الملولبة للهواء والماء والبخار والأنظمة المدمجة

صمامات الأمان الملولبة هي صمامات تنفيس الضغط ذات وصلات مدخل أو مخرج ملولبة لمعدات الضغط المدمجة، ومستقبلات الهواء، والضواغط، وأنظمة المياه، وخطوط البخار الخدمية، والأنظمة المجمعة على هيكل (سكيد). غالبًا ما يتم تحديدها على أنها صمامات أمان ضغط ملولبة، أو صمامات تنفيس ضغط ملولبة، أو صمامات أمان NPT، أو صمامات أمان BSP، أو صمامات تنفيس ضغط ملولبة (PRVs).

توفر ZOBAI صمامات الأمان الملولبة مع دعم هندسي لضغط الضبط، وسعة التنفيس، وحجم الوصلة الملولبة، ومعيار الوصلة الملولبة، والوسط، ودرجة الحرارة، والمادة، واتجاه التفريغ، ووثائق المشروع. بالنسبة لطلبات مثل "صمام أمان ملولب 2 بوصة بضغط 500 رطل لكل بوصة مربعة"، يمكن لفريقنا المساعدة في تأكيد ما إذا كان ضغط 500 رطل لكل بوصة مربعة يشير إلى ضغط الضبط، أو تصنيف النظام، أو شرط ضغط آخر قبل تقديم عرض السعر.

الوصلة: NPT / BSP / G / Rc / وصلة ملولبة مخصصة

الخدمة: هواء / ماء / بخار / غاز / سائل

الفحوصات الرئيسية: ضغط الضبط / السعة / معيار الوصلة الملولبة / المادة

الخيارات: محمل بنابض / بذراع / يعمل بالبايلوت / غطاء محكم

الأحجام: أحجام مدمجة / خيارات 1 بوصة / 2 بوصة

المستندات: ورقة بيانات / تقرير اختبار / سجل معايرة / شهادة مادة

يجب تأكيد اختيار صمام الأمان الملولب مقابل الوسط الفعلي، وضغط الضبط، وضغط التشغيل، وسعة التنفيس المطلوبة، ودرجة الحرارة، وحجم الوصلة الملولبة، ومعيار الوصلة الملولبة، والمادة، ونظام التفريغ، ومتطلبات الكود المطبقة.

ZBSKH-01P dual changeover valve unit with chain-driven handwheels and twin safety valve connections

xxxxx

A48SH spring full-lift safety valve with exposed blue spring window and flanged connections

xxxx

نظرة عامة هندسية

صمامات الأمان الملولبة لأنظمة الحماية المدمجة من الضغط

صمامات الأمان الملولبة هي صمامات تنفيس الضغط ذات وصلات مدخل أو مخرج ملولبة، وتستخدم عادةً في أوعية الضغط المدمجة، والضواغط، ومستقبلات الهواء، وأنظمة المياه، وأنظمة العمليات الصغيرة المجمعة على هيكل (سكيد)، وخطوط البخار الخدمية، والمعدات التي يتم فيها تحديد الأنابيب الملولبة. غالبًا ما يتم طلبها كصمامات أمان ضغط ملولبة، أو صمامات تنفيس ضغط ملولبة، أو صمامات أمان NPT، أو صمامات أمان BSP، أو صمامات أمان ملولبة مقاس 2 بوصة.

لماذا تعتبر تفاصيل الوصلة الملولبة مهمة

لا يتم اختيار صمام الأمان الملولب بناءً على حجم الوصلة الملولبة فقط. شكل الوصلة، ومعيار اللولبة، وتصنيف الضغط، وضغط الضبط، وسعة التنفيس المطلوبة، والوسط، ودرجة الحرارة، والمادة، واتجاه التركيب، كلها تؤثر على ما إذا كان الصمام يمكنه حماية المعدات بشكل صحيح.

على سبيل المثال، قد يطلب المشتري صمام أمان ملولب بحجم 2 بوصة بضغط 500 رطل لكل بوصة مربعة، ولكن هذه العبارة لا تؤكد الوسط، أو السعة، أو الفتحة، أو درجة الحرارة، أو ما إذا كان الصمام محملًا بنابض أو يعمل بالبايلوت. قبل تقديم عرض السعر، يجب تحويل نوع اللولبة وبيانات تنفيس الضغط إلى متطلبات هندسية كاملة.

صمام أمان ملولب صمام أمان ملولب لتنفيس الضغط NPT / BSP خيار 2 بوصة تطبيقات 500 رطل لكل بوصة مربعة وحدات مدمجة (Skids)

حد الاختيار

عادةً ما تكون صمامات الأمان الملولبة مناسبة لأحجام الخطوط الأصغر، والمعدات المدمجة، ومتطلبات التدفق المنخفض إلى المتوسط، والأنظمة التي تكون فيها الوصلات الملولبة جزءًا من تصميم الأنابيب. بالنسبة للسعات الكبيرة، أو الاهتزازات العالية، أو الدورات الحرارية الشديدة، أو التفكيك المتكرر، أو أحمال الأنابيب الثقيلة، قد تكون الوصلات ذات الفلنجات أو اللحام أكثر ملاءمة.

حجم اللولبة ليس سعة.

لا يزال صمام ملولب بحجم 1 بوصة أو 2 بوصة بحاجة إلى التحقق من السعة. ضغط الضبط، ومساحة الفتحة، وخصائص الوسط، وسعة التنفيس المعتمدة، كلها أكثر أهمية من حجم اللولبة الاسمي.

مبدأ العمل

كيف يعمل صمام الأمان الملولب

يعمل صمام الأمان الملولب مثل صمامات تنفيس الضغط الأخرى: يبقى القرص مغلقًا أثناء التشغيل العادي ويفتح تلقائيًا عندما يصل ضغط النظام إلى ضغط الضبط. يوفر الاتصال الملولب الواجهة الميكانيكية للنظام المحمي. يعتبر التركيب الصحيح أمرًا بالغ الأهمية لأن إشراك اللولب، وطريقة الختم، وإجهاد الأنابيب، واتجاه التفريغ يمكن أن يؤثر على التسرب، والاستقرار، وسلامة الصيانة.

الخطوة 01

التشغيل العادي

يبقى الصمام مغلقًا طالما أن الضغط أقل من ضغط الضبط. تساعد جودة ختم اللولب ومحاذاة الأنابيب على منع التسرب الخارجي.

الخطوة 02

وصول الضغط إلى نقطة الضبط

عندما يصل الضغط إلى ضغط الضبط، يبدأ القرص في الارتفاع ويبدأ الصمام في تنفيس الضغط الزائد.

الخطوة 03

تدفق التنفيس

يجب على الصمام تفريغ التدفق المطلوب من خلال الفتحة ومسار المخرج المحددين، وليس فقط من خلال حجم الاتصال المرئي.

الخطوة 04

إعادة الغلق

بعد انخفاض الضغط، يعود الصمام إلى وضعه الأصلي. يمكن أن يؤثر الاهتزاز، أو تقييد المخرج، أو إجهاد اللولب، أو الأوساخ على إعادة الضبط والتسرب.

تفاصيل الاتصال

تفاصيل اللولب والاتصال الرئيسية للتأكيد

غالبًا ما تنشأ أعطال صمامات الأمان الملولبة من افتراضات الاتصال الخاطئة بدلاً من آلية تنفيس الضغط نفسها. يجب تأكيد شكل اللولب، وطريقة الختم، وطول الإشغال، وعزم دوران التركيب، واتجاه المخرج قبل الطلب.

معايير NPT و BSP ومعايير اللولبة الأخرى

قد تستخدم صمامات الأمان الملولبة وصلات ملولبة من نوع NPT أو BSP أو Rc أو G أو وصلات خاصة بالمشروع. هذه الوصلات غير قابلة للتبديل. قد يبدو الصمام المطلوب بتركيبة لولبة خاطئة قريبًا في الحجم ولكنه يفشل في الإغلاق بشكل صحيح أو يتلف الوصلة المقابلة أثناء التركيب.

بالنسبة لمشاريع الاستبدال، يجب على المشترين تقديم لوحة اسم الصمام الموجود، ومعيار اللولبة، وحجم المدخل، وحجم المخرج، وصور للوصلة. لا تفترض أن جميع صمامات اللولبة مقاس 2 بوصة تستخدم نفس نوع اللولبة.

طريقة إحكام اللولبة

قد تتضمن طريقة إحكام اللولبة إشراك اللولبة المستدقة، أو مادة مانعة للتسرب، أو شريط لاصق، أو ممارسة إحكام محددة بالمشروع. يمكن أن يؤدي استخدام الكثير من مادة منع التسرب إلى تلويث مقعد الصمام أو دخولها إلى النظام المحمي. يمكن أن يتسبب استخدام القليل جدًا من مادة منع التسرب في حدوث تسرب خارجي.

يجب أن تتطابق طريقة الإحكام مع الوسط ودرجة الحرارة والضغط ومتطلبات التوافق وإجراءات التركيب في الموقع.

مادة الجسم والتشطيب الداخلي

قد تُستخدم صمامات الأمان الملولبة المصنوعة من النحاس الأصفر أو البرونز أو الفولاذ الكربوني أو الفولاذ المقاوم للصدأ اعتمادًا على الوسط والضغط ودرجة الحرارة وخطر التآكل. لا يكفي اختيار مادة الجسم وحدها؛ يجب أيضًا فحص مادة المقعد والقرص والنابض والدليل والعازل.

بالنسبة لخدمات المياه والهواء والمرافق، قد يكون اختيار المواد مباشرًا. بالنسبة للبخار أو الغازات الكيميائية أو الأكسجين أو الأمونيا أو غاز البترول المسال أو السوائل المسببة للتآكل، يصبح مراجعة التوافق أكثر أهمية.

اتجاه التركيب وإجهاد الأنابيب

غالبًا ما يتم تركيب صمامات الأمان الملولبة على معدات مدمجة حيث تكون المساحة محدودة. يجب تركيب الصمام في الاتجاه المطلوب، مع توجيه المخرج بأمان ودون إجهاد مفرط للأنابيب يؤثر على الجسم.

قد يؤدي الشد المفرط أو التحميل الجانبي أو أنابيب المخرج غير المدعومة أو استخدام جسم الصمام كنقطة ربط إلى إتلاف اللولبات أو تشويه المقعد أو التسبب في تسرب.

الاختيار التفاعلي

فحص سريع لملاءمة صمام الأمان الملولب

استخدم هذا الدليل السريع لتحديد ما يجب مراجعته قبل الطلب. لا يحل هذا الدليل محل حسابات تحديد المقاس، أو التحقق من اللولب، أو مراجعة الأكواد.

اختر حالة الخدمة الرئيسية لديك

انقر على أحد الشروط أدناه لرؤية الفحوصات الهندسية الأكثر أهمية.

لخدمة أوعية الهواء والضواغط، قم بتأكيد ضغط الضبط، وسعة الضاغط، وسعة التنفيس المطلوبة، ولولب الدخول، واتجاه مخرج التفريغ، والاهتزاز، والمادة، وما إذا كان الصمام يحتاج إلى ذراع رفع أو غطاء محكم.
معايير الاختيار

المعلمات التي تحدد ما إذا كان صمام الأمان الملولب مناسبًا

يحدد حجم اللولب واجهة التوصيل، لكن معيار اللولب يحدد ما إذا كان الصمام سيتناسب ويغلق بشكل صحيح. لا ينبغي التعامل مع لولبات NPT و BSP و G و Rc على أنها نفس التوصيل. للاستبدال، قم بتأكيد كل من الحجم وشكل اللولب.
يحدد ضغط الضبط متى يفتح صمام الأمان الملولب. يجب توضيح طلب مثل 500 رطل لكل بوصة مربعة على أنه ضغط الضبط، أو أقصى ضغط تشغيل، أو ضغط الاختبار، أو تصنيف النظام. هذه ليست نفس الشيء.
تؤكد سعة التنفيس المطلوبة ما إذا كان الصمام يمكنه تفريغ تدفق كافٍ. حجم التوصيل الملولب لا يثبت السعة. يجب التحقق من الوسط، وضغط الضبط، وضغط التنفيس، ودرجة الحرارة، ومساحة الفتحة.
تتطلب خدمات الهواء والبخار والماء والغاز والسوائل فحوصات مختلفة لتحديد المقاس والمواد. لا ينبغي افتراض أن صمام أمان ملولب للمياه مناسب للبخار أو الغاز المضغوط دون التحقق من الضغط ودرجة الحرارة والمواد.
يتم اختيار صمامات الأمان الملولبة المصنوعة من النحاس والبرونز والفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ بناءً على متطلبات التآكل ودرجة الحرارة والضغط والوسط ومتطلبات المشروع. يتطلب الأكسجين والأمونيا وغاز البترول المسال والبخار والمواد الكيميائية مراجعة توافق خاصة.
يجب أن يتم تفريغ المخرج بأمان وتجنب الضغط الخلفي الذي يؤثر على أداء الصمام. غالبًا ما يتم تركيب الصمامات الملولبة الصغيرة في مساحات ضيقة، ولكن لا يزال اتجاه التفريغ يحتاج إلى حماية المشغلين والمعدات القريبة.
يمكن أن تسبب الضواغط والمضخات والوحدات (Skids) اهتزازًا. لا ينبغي لصمامات الأمان الملولبة أن تحمل أحمال أنابيب تفريغ غير مدعومة. يمكن أن يؤدي الاهتزاز إلى فك اللوالب أو إتلاف المقاعد أو التسبب في تسرب بمرور الوقت.
يبحث بعض المستخدمين عن صمام أمان ملولب 2 بوصة بضغط 500 رطل لكل بوصة مربعة يعمل بالبايلوت. قد يكون صمام الأمان الملولب الذي يعمل بالبايلوت ممكنًا لبعض أنظمة الغاز النظيف أو الأنظمة المدمجة، ولكن يجب مراجعة ممرات البايلوت والنظافة وطريقة الاستشعار وإمكانية الوصول للصيانة.
مقارنة

صمام الأمان الملولب مقابل صمام الأمان ذو الفلنجة

البند صمام أمان ملولب صمام أمان بفلنجة
التوصيل NPT، BSP، G، Rc أو لولب محدد في المشروع. ASME، EN، DIN، JIS أو فلنجة محددة في المشروع.
الأفضل لـ المعدات المدمجة، أوعية الضغط الصغيرة، الضواغط، أنظمة المياه، ووحدات الخدمات (Utility Skids). الخطوط الأكبر، التدفق الأعلى، الخدمة الشاقة، وسهولة الإزالة للصيانة.
مخاطر التركيب نوع سن غير صحيح، شد مفرط، تلوث مانع التسرب وإجهاد الأنابيب. تصنيف فلنجة غير صحيح، عدم تطابق الحشية، حمل المسامير ومشاكل المحاذاة.
نطاق السعة تُستخدم عادةً لمهام التنفيس الصغيرة إلى المتوسطة. تُستخدم غالبًا لتطبيقات صمامات الأمان ذات السعة الأكبر أو الأعلى.
الصيانة مدمج وبسيط، ولكن تلف السن يمكن أن يعقد عملية الاستبدال. سهولة الإزالة في العديد من تركيبات المصانع، ولكنها تتطلب التحكم في حشية الفلنجة والمسامير.
تركيز الاختيار معيار السن، ضغط الضبط، السعة، الوسط، المادة واتجاه التفريغ. تصنيف الفلنجة، نوع الوجه، السعة، الضغط الخلفي، المادة ومساحة التركيب.
التطبيقات

أين تُستخدم صمامات الأمان الملولبة

مستقبلات الهواء وأنظمة الضواغط

تُستخدم صمامات الأمان الملولبة بشكل شائع على مستقبلات الهواء الصغيرة، وحزم الضواغط وخطوط الهواء المضغوط. يجب أن يؤكد الاختيار على ضغط الضبط، تدفق الضاغط، حجم السن، الاهتزاز، اتجاه التفريغ وإحكام المقعد.

أنظمة المياه والمرافق

قد تستخدم أنظمة المياه صمامات تنفيس الأمان الملولبة للتمدد الحراري، أو حماية المضخات، أو معدات الضغط المدمجة. يجب التحقق من درجة حرارة الوسط، ودورات الضغط، ومادة المقعد، وطريقة إحكام الغلق الملولب.

خدمة البخار والغلايات الصغيرة

قد تُستخدم صمامات الأمان الملولبة في أنظمة البخار الأصغر حجمًا عندما تسمح بذلك التطبيقات والمعايير. يجب مراجعة سعة البخار ودرجة الحرارة ورد فعل التفريغ ومتطلبات الذراع بعناية.

وحدات العمليات المدمجة (Skid Systems)

غالبًا ما تستخدم أنظمة الوحدات (Skid) الصمامات الملولبة نظرًا لمحدودية المساحة. يجب اختيار الصمام بناءً على حالة التنفيس، وضغط الضبط، وأنابيب التفريغ، والاهتزاز، وسهولة الوصول للصيانة، وليس فقط بناءً على سهولة التركيب.

جدول الاختيار

جدول اختيار صمامات الأمان الملولبة

حالة الخدمة متطلب شائع مراجعة موصى بها التحقق الهندسي الرئيسي المخاطر الرئيسية
الهواء المضغوط حماية الضغط المدمجة صمام أمان ملولب محمل بنابض ضغط الضبط، سعة الضاغط، نوع اللولب، والاهتزاز سعة غير كافية أو تسرب بسبب الاهتزاز
نظام المياه تنفيس الضغط الحراري أو ضغط المضخة صمام أمان أو تنفيس الضغط ملولب درجة حرارة الماء، ضغط الضبط، مادة الختم ومسار التفريغ مادة خاطئة أو انسداد في مسار التفريغ
نظام البخار حماية معدات البخار الصغيرة صمام أمان بخار ملولب بمادة مناسبة سعة البخار، درجة الحرارة، تصميم المقعد ومتطلبات الذراع تسرب المقعد أو التفريغ غير الآمن
طلب 500 رطل لكل بوصة مربعة ضغط ضبط أعلى أو تصنيف النظام صمام أمان ملولب مصنف للضغط توضيح ما إذا كان ضغط 500 رطل لكل بوصة مربعة هو ضغط الضبط، أو الحد الأقصى لضغط التشغيل الآمن (MAWP)، أو ضغط التصميم خلط ضغط التصنيف مع ضغط الضبط
صمام ملولب مقاس 2 بوصة واجهة ملولبة كبيرة صمام أمان ملولب مقاس 2 بوصة مع معيار خيط مؤكد NPT/BSP/G/Rc، السعة، المادة، وخلوص التركيب شكل خيط خاطئ أو عدم تطابق السعة
مشروع استبدال مطابقة الصمام الحالي بأمان التحقق من لوحة الاسم وصحيفة البيانات ضغط الضبط، السعة، معيار الخيط، المادة، واتجاه المخرج الاستبدال بالمظهر أو حجم الخيط فقط

هذا الجدول مخصص للفحص الهندسي الأولي. يجب تأكيد الاختيار النهائي مقابل الوسط، وضغط الضبط، وضغط التشغيل، وسعة التنفيس المطلوبة، ومعيار الخيط، والمادة، ودرجة الحرارة، ونظام التفريغ، ومتطلبات الكود المعمول بها.

مشاكل ميدانية

الأخطاء الهندسية الشائعة التي يجب تجنبها

مخاطر الوصلات الملولبة

افتراض أن جميع الوصلات الملولبة مقاس 2 بوصة متماثلة

قد يستخدم صمام الأمان الملولب مقاس 2 بوصة أحد أنواع الوصلات مثل NPT أو BSP أو G أو Rc أو غيرها. إذا كان معيار الوصلة الملولبة خاطئًا، فقد لا يتمكن الصمام من الإغلاق بشكل صحيح وقد يتلف الوصلة المقابلة أثناء التركيب.

مخاطر السعة

الشراء حسب حجم الوصلة الملولبة بدلاً من السعة

لا يؤكد حجم الوصلة الملولبة أن الصمام يمكنه تصريف التدفق الكافي. يجب التحقق من سعة التنفيس المطلوبة، ومساحة الفتحة، والوسط، وضغط التنفيس قبل اختيار الطراز.

مخاطر التركيب

شد جسم الصمام بشكل مفرط أو تحميله

يمكن أن يؤدي عزم الدوران المفرط، أو ممارسات الربط السيئة، أو أنابيب المخرج غير المدعومة إلى تشويه الجسم، أو إتلاف الوصلات الملولبة، أو التأثير على إحكام المقعد. يجب تركيب صمامات الأمان الملولبة بدون تحميل جانبي.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

جدول استكشاف أخطاء صمامات الأمان الملولبة وإصلاحها

العرض السبب المحتمل الفحص الهندسي الإجراء التصحيحي
تسرب خارجي عند الوصلة الملولبة نوع وصلة ملولبة خاطئ، مادة منع تسرب سيئة، وصلات ملولبة تالفة، أو عدم كفاية التداخل تحقق من معيار NPT/BSP/G/Rc، وحالة الوصلة الملولبة، وطريقة منع التسرب استبدل بالوصلة الملولبة الصحيحة، وأعد منع التسرب، وتجنب الشد المفرط
تسرب الصمام من المقعد تلوث الأوساخ أو مواد منع التسرب، تلف المقعد، أو ضغط التشغيل قريب جدًا من ضغط الضبط فحص المقعد، نظافة النظام، وهامش التشغيل التنظيف، الإصلاح، إعادة الاختبار، أو مراجعة هامش ضغط الضبط
الصمام يحدث له اهتزاز أثناء التنفيس الحجم الزائد، تقييد المدخل، الاهتزاز، أو الضغط الخلفي للمخرج مراجعة وصلة المدخل، مسار التفريغ، وتدفق التنفيس الفعلي إعادة حساب السعة وتحسين تصميم الأنابيب
الصمام يفتح عند ضغط خاطئ ضغط الضبط الخاطئ، تلف النابض، أو معايرة غير صحيحة التحقق من سجل المعايرة، نطاق النابض، ولوحة الاسم إعادة المعايرة أو الاستبدال بضغط الضبط الصحيح
تلف السن أثناء التركيب شكل السن الخاطئ، التداخل في السن، أو عزم دوران مفرط فحص شكل السن وطريقة التركيب استبدل الأجزاء التالفة وتأكد من معيار اللولب الصحيح قبل إعادة التركيب
المعايير والوثائق

المعايير والوثائق للتأكيد قبل الشراء

المعايير للمراجعة

قد تشير مواصفات صمام الأمان الملولب إلى معايير صمامات تنفيس الضغط، ومعايير اللولب، ومعايير المواد، ومتطلبات المعدات الخاصة بالمشروع. تعتمد المتطلبات الصحيحة على المعدات المحمية، والوسط، والضغط، والبلد أو المنطقة، ومواصفات المشتري.

  • متطلبات حساب مقاسات واختيار صمامات تنفيس الضغط عند الاقتضاء.
  • تأكيد معيار اللولب مثل NPT، BSP، G، Rc أو الوصلة المحددة في المشروع.
  • متطلبات المواد للجسم، والبطانة، والنابض، والمقعد، والحشية.
  • متطلب اختبار إحكام المقعد عندما يكون التحكم في التسرب مهمًا.
  • توثيق المعايرة، واللوحة التعريفية، واختبار الضغط.
  • متطلبات صمام الأمان أو وعاء الضغط الخاصة بالمشروع.

المستندات التي يطلبها المشترون غالبًا.

يجب تأكيد التوثيق قبل تقديم عرض السعر، خاصة عند استخدام الصمام على الضواغط، أو أوعية الضغط، أو الوحدات المدمجة (Skids)، أو معدات البخار، أو الأنظمة الخاضعة للتنظيم.

  • ورقة بيانات الصمام ومواصفات الموديل.
  • سجل معايرة ضغط التشغيل (Set Pressure).
  • تأكيد حجم اللولب ومعيار اللولب.
  • تقرير اختبار الضغط وتقرير إحكام المقعد عند الطلب.
  • شهادة المواد عند تحديدها.
  • توثيق اللوحة التعريفية، والبطاقات التعريفية، والفحص.
دعم طلب عرض السعر

قائمة التحقق لطلب عرض سعر لصمامات الأمان الملولبة

البيانات المطلوبة لماذا هو مهم مثال للإدخال
الوسط يحدد طريقة القياس والمواد وتصميم المقعد. الهواء، الماء، البخار، النيتروجين، الغاز، السائل
ضغط الضبط يحدد نقطة فتح الصمام. 150 رطل لكل بوصة مربعة، 300 رطل لكل بوصة مربعة، 500 رطل لكل بوصة مربعة
ضغط التشغيل يؤكد هامش التشغيل وخطر التسرب. ضغط تشغيل 400 رطل لكل بوصة مربعة مع ضغط ضبط 500 رطل لكل بوصة مربعة
سعة التنفيس المطلوبة يؤكد ما إذا كان الصمام يمكنه حماية المعدات. SCFM، كجم/ساعة، Nm³/ساعة، GPM، لتر/دقيقة
حجم الوصلة الملولبة يؤكد حجم الوصلة الميكانيكية. 1/2 بوصة، 1 بوصة، 2 بوصة
معيار الوصلة الملولبة يمنع عدم تطابق الوصلات والتسرب. NPT، BSP، G، Rc
درجة الحرارة يؤثر على اختيار المادة، النابض، والحشية. 80 درجة مئوية، 180 درجة مئوية، خدمة في درجة الحرارة المحيطة
متطلبات المواد يمنع مشاكل التآكل والتوافق. نحاس، برونز، فولاذ كربوني، فولاذ مقاوم للصدأ
نوع الصمام يؤكد التكوين بنابض، أو يعمل بالبايلوت، أو بذراع. صمام أمان ملولب محمل بنابض
ترتيب التفريغ يؤثر على سلامة المشغل والضغط الخلفي. الغلاف الجوي، أنبوب قصير، خط التفريغ
الكود المطبق يحدد متطلبات التوثيق والاختبار والقبول. ASME، API، ISO، GB، مواصفات المشروع
الرسم الحالي أو لوحة الاسم يقلل من مخاطر اختيار البديل. صورة، ورقة بيانات، رقم الموديل، تفاصيل اللولب
مراجعة هندسية

هل تحتاج مساعدة في اختيار صمام أمان ملولب؟

أرسل لنا الوسط التشغيلي، ضغط الضبط، ضغط التشغيل، سعة التنفيس، حجم اللولب، معيار اللولب، درجة الحرارة، متطلبات المواد، وورقة البيانات الحالية. يمكن لفريق الهندسة لدينا مراجعة ما إذا كان صمام الأمان الملولب أو صمام تنفيس الضغط الملولب مناسبًا قبل تقديم عرض السعر.

جهز هذه البيانات قبل طلب عرض السعر

الوسط
ضغط الضبط
ضغط التشغيل
سعة التنفيس
حجم اللولب
معيار اللولب
درجة الحرارة
المادة
نوع الصمام
اتجاه التفريغ
الكود المطبق
الرسم أو لوحة الاسم

رؤى فنية

رؤى لاختيار صمامات الأمان بشكل آمن

أسئلة شائعة

أسئلة شائعة حول صمامات الأمان الملولبة للتركيب والضغط والاختيار

صمام الأمان الملولب هو صمام تنفيس الضغط ذو وصلات مدخل أو مخرج ملولبة. يفتح تلقائيًا عندما يصل ضغط النظام إلى ضغط الضبط ويخفف الضغط الزائد من معدات الضغط المدمجة، أو مستقبلات الهواء، أو الضواغط، أو أنظمة المياه، أو مرافق البخار، أو الأنظمة المجمعة على هيكل (سكيد).

صمام الأمان الملولب للضغط هو صمام أمان أو صمام تنفيس الضغط ذو وصلة ملولبة. غالبًا ما يُستخدم هذا المصطلح للمعدات المدمجة التي يُحدد فيها أنابيب ملولبة من نوع NPT أو BSP أو G أو Rc. يعتمد الاختيار لا يزال على ضغط الضبط، وسعة التنفيس المطلوبة، والوسط، ودرجة الحرارة، والمادة.

لا. يؤكد حجم اللولب فقط على الاتصال الميكانيكي. يجب أيضًا اختيار صمام الأمان الملولب حسب معيار اللولب، وضغط الضبط، وسعة التنفيس المطلوبة، والوسط، ودرجة الحرارة، والمادة، وترتيب التفريغ، ومتطلبات الكود المطبقة.

تأكد مما إذا كان ضغط 500 رطل لكل بوصة مربعة هو ضغط الضبط، أو ضغط التشغيل، أو أقصى ضغط تشغيل مسموح به، أو تصنيف النظام، أو ضغط الاختبار. قم أيضًا بتوفير الوسط، وسعة التنفيس المطلوبة، ومعيار اللولب، ودرجة الحرارة، والمادة، وما إذا كان الصمام يجب أن يكون محملًا بنابض أو يعمل بالبايلوت.

نعم، يمكن توريد صمامات الأمان الملولبة بخيوط NPT أو BSP أو G أو Rc أو خيوط محددة في المشروع. هذه الأشكال من الخيوط غير قابلة للتبديل، لذا يجب تأكيد معيار الخيط قبل طلب أو استبدال الصمام.

يمكن استخدامها في بعض تطبيقات البخار عندما يكون تصميم الصمام والمواد وضغط الضبط وسعة البخار ودرجة الحرارة ومتطلبات التركيب مناسبة. يجب أيضًا مراجعة اتجاه التفريغ وإحكام المقعد وما إذا كان الذراع مطلوبًا لخدمة البخار.

قد يكون تسرب الوصلة ناتجًا عن معيار لولبة خاطئ، أو تلف في اللوالب، أو ممارسة سيئة لاستخدام المادة المانعة للتسرب، أو عدم كفاية التثبيت، أو الشد المفرط، أو إجهاد الأنابيب. يجب التحقق من نوع اللولبة وطريقة التركيب قبل إعادة تركيب الصمام أو استبداله.

يرجى تقديم نوع الوسط، ضغط الضبط، ضغط التشغيل، سعة التنفيس المطلوبة، حجم اللولبة، معيار اللولبة، درجة الحرارة، متطلبات المواد، نوع الصمام، ترتيب التفريغ، الكود المطبق، الكمية، وأي رسم موجود أو لوحة بيانات.

Technical Reviewer - Raymon Yu
15+ سنة خبرة التحكم في الضغط صمامات الأمان تنفيس الضغط
مُحدّث: ديسمبر 2025

رايموند يو

قائد تقني في ZOBAI • دعم حساب مقاسات واختبار صمامات الأمان
تمت المراجعة الفنية

“عندما يفشل صمام الأمان في العمل في الموقع، فمن النادر أن يكون ذلك بسبب عدم قدرة شخص ما على قراءة معيار. عادة ما يكون ذلك بسبب افتراض معلمات التشغيل الحرجة (مثل الضغط الخلفي أو درجة حرارة التنفيس) بدلاً من تحديدها. قمت بمراجعة المحتوى التقني الرئيسي في هذه الصفحة للحفاظ عليه عمليًا، متوافقًا مع مواصفات API/ASME، وجاهزًا لطلب عروض الأسعار. (نحن نفضل الافتراضات لخيارات الغداء.)”

نطاقات المصطلحات والمعلمات متوافقة مع مواصفات API و ASME والمواصفات الشائعة للمشاريع
إرشادات الاختيار مكتوبة لظروف التركيب والتشغيل والمعايرة والصيانة الفعلية
تم التحقق من وضوح طلبات عروض الأسعار لتقليل المراسلات وتجنب فقدان المعلمات الهامة مثل ضغط الضبط

ما أعمل عليه يوميًا: مراجعة الرسومات ومواصفات المشاريع، ودعم الأسئلة من مهندس إلى مهندس، حل حسابات السعة، واختيار المواد، وتأثيرات الضغط الخلفي لتبقى الإنتاجية وعروض الأسعار متسقة. (نعم - يحظى سجل ضغط الضبط واختبار إحكام المقعد بالكثير من الاهتمام.)